TonyC 2017-01-13 16:48:00


Eu quero compartilhar um pedido de suporte técnico

Pergunta:
Tenho muitos elementos de fundação não verificados à carga limite, como devo intervir?

Resposta:
A verificação da carga limite poderia ser não satisfeita devido a:

1) Erro no input dos dados do terreno
Assegurar-se da correta definição dos dados geotécnicos do terreno (Peso unidade de volume, Ângulo de atrito, Coesões, etc.) com base nas disposições do Relatório Geológico.

Clique o link para ver o vídeo sobre a definição dos terrenos de fundação:
video.accasoftware.com/PTB/edilus/id337/index.html?idPLV=5831&autoplay=1

2) Erro nas impostações de cálculo da carga limite
Verificar que as impostações das opções de calculo da carga limite sejam congruentes com as características do terreno (ou estratigrafia) utilizado. Em particular:
- Controlar que foi atribuída a profundidade de escavação correta.
- Controlar que as condições de cálculo requeridas (Drenadas, Não Drenadas, Mínimo entre Drenadas e Não Drenadas) sejam adequadas à tipologia de terreno/estratigrafia.
- Se escolheu “Mínimo entre Drenados e NÃO Drenados”, controlar que no terreno (ou estratigrafia) sejam presentes os parâmetros necessários (pelo menos ângulo de atrito e coesão não drenada) e que esta modalidade de verificação que não penalize muito.
Clique o link para ver a imagem das opções de calculo da carga limite: Opções Cálculo Carga Limite.

3) Problemas de modelação
O elemento de fundação poderia ter Vão Corto e portanto base de pegada reduzida.
Neste caso as opções possíveis são:
- Inserir uma Exceção: a verificação geotécnica não será executada; clicar aqui para ver como inserir as Exceções
video.accasoftware.com/PTB/edilus/id378/index.html?idPLV=9447&autoplay=1
- Escolher Resistência de Projeto Conhecida: a resistência de projeto do terreno não é calculada pelo programa mais indicada pelo técnico (veja imagem anexa: Resistência Conhecida).

4) Inadequação do terreno e/ou da fundação :
Se depois de realizar os controles anteriores, a carga limite continuara a não ser verificada, se avaliará se:
- Agir na geometria do elemento de fundação não verificado, aumentado a base de pegada; clicar o link para ver o vídeo definição novas seções:
video.accasoftware.com/PTB/edilus/id337/index.html?idPLV=5862&autoplay=1
- Adotar fundações sobre estacas.
Clicar o link para ver o vídeo inserção fundação em estacas:
video.accasoftware.com/PTB/edilus/id335/index.html?idPLV=5801&autoplay=1
Clicar o link para ver o vídeo inserção encabeçamento de estacas:
video.accasoftware.com/PTB/edilus/id335/index.html?idPLV=5801&autoplay=1