Fórum

Use o software com a ajuda das discussões compartilhadas com a comunidade de usuários

TonyC

Os Diagramas de Armaduras das Vigas

TonyC 2016-02-19 18:46:32


Abro este debate para compartilhar um pedido de suporte técnico.

Pergunta:
Gostaria de ter mais esclarecimentos sobre o significado das informações fornecidas nos diagramas das armaduras das vigas. Quais são as informações nele contidas?

Resposta:
O diagrama das armaduras fornece, em relação a um tipo específico de solicitação (Flexão, Esforço transverso + Torção ou Torção), as áreas de ferro totais (necessárias e inseridas) na viga.

Em particular, para as vigas verificadas a Flexo-compressão reta, os vários diagramas fornecem:
Flexão (armaduras): as áreas de armadura relacionadas as contribuições das barras longitudinais para a Flexão;
Esforço transverso + Torção (estribos e perfilados): as áreas de armaduras relativas as contribuições dos estribos para o Esforço transverso e a Torção e eventuais contribuições dos varões moldados por o Esforço transverso;
Torção (varões parede): as áreas de armadura relacionadas as contribuições dos varões parede para a Torção.

Com referência, por exemplo, ao diagrama relativo a opção Flexão (armaduras), colocando o cursor do mouse em correspondência com um ponto da viga, na proximidade da linha vertical ligada ao cursor é possível visualizar, tanto graficamente quanto numericamente, os valores das áreas de ferro das armaduras a flexão (varões superiores e inferiores).

Em particular, acima do diagrama, em correspondência com a linha vertical são listados, de esquerda a direita, os seguintes valores em cm²:
• Máxima Área de varões necessária superiormente no vigamento inteiro (em vermelho e entre parêntesis);
• Área de varões necessária superiormente na seção identificada da linha vertical (em vermelho);
• Área de varões disposta superiormente na seção individuada pela linha vertical (em verde);
• Máxima Área de varões disposta superiormente no vigamento (em verde e entre parêntesis).

Abaixo do diagrama, sempre em correspondência com a linha vertical são em vez listados, de esquerda a direita, os seguintes valores em cm²:
• Máxima Área de varões necessária inferiormente no vigamento inteiro (em vermelho e entre parêntesis);
• Área de varões necessária inferiormente na seção identificada da linha vertical (em vermelho);
• Área de varões disposta inferiormente na seção individuada pela linha vertical (em verde);
• Máxima Área de varões disposta inferiormente no vigamento (em verde e entre parêntesis).

Se, na modificação das armaduras propostas pelo programa, em uma certa área da viga o diagrama das armaduras necessárias não sejam abrangidos pelo diagrama das armaduras inseridas, o programa apresentará relatório de essa situação. Na verdade, nos pontos de intersecção entre o diagrama das armaduras necessárias e aquele das armaduras inseridas (que está exposto), são propostos pontos vermelhos a intermitência.

Em seguida o link ao vídeo sobre a modificação e visualização dos diagramas das armaduras das vigas: video.accasoftware.com/PTB/edilus/id342/index.html?idPLV=6167&autoplay=1