Alexandra Vendramin | Cómo modificar de manera manual la configuración automática de módulos por rama del InversorAlexandra Vendramin 2023-04-05 11:50:03 Quiero compartir una solicitud de soporte: PREGUNTA: ¿Puedo modificar de manera manual la configuración automática de los string que arroja el programa? por ejemplo, necesito cambiar la configuración automática que ha elegido el programa de 6 string de 10 paneles a una de 4 string de 15 paneles ¿esto es posible? RESPUESTA: Para realizar lo solicitado, deberá: - abrir el asistente de diseño del Inversor; - en el paso Nº 1, seleccionar el o los campos PV de interés; --> ver imagen 01 adjunta - en el paso Nº 2, seleccionar el Inversor de interés; - en el paso Nº 3, seleccionar la opción "Manual" en el campo "Tipo de configuración"; --> ver imagen 02 adjunta - abrir el configurador del inversor; - cambiar la configuración de string (por ejemplo: 4 ramas de 15 módulos c/u) - verificar si las comprobaciones eléctricas han sido satisfechas (en este paso el programa indicará porqué dicha configuración es compatible o no con el proyecto fotovoltaico); - confirmar. --> ver imagen 03 adjunta |