morisdidonato 2024-04-09 17:21:28


Ich möchte eine Supportanfrage teilen

Frage:
Ich möchte alle Öffnungen, deren Fläche größer oder gleich 1,80 m² ist, von der Berechnung der Dämmung (Putz, Anstrich, usw.) ausschließen.

Antwort:
Mit der Funktion "Auswahlfilter" kann man Öffnungen (Türen, Fenster, Öffnungen) auswählen, deren Fläche größer oder gleich z.B. 1,80 m2 ist.

Dazu kann man folgendermaßen vorgehen:

- Alle Gebäudehüllen auswählen, auf der eine Dämmung aufgebracht werden soll;

- Die entsprechende Position bezüglich der Dämmung vom Preisverzeichnis wählen und diese auf den Text "Hinzufügen..." in der Toolbox-Leistungsverzeichnis ziehen;

- Die Kategorien auswählen;

- Im Fenster "Leistungsverzeichnis Modell" das Messkriterium auswählen, in diesem Fall die Fläche abzüglich von den Öffnungen eingeben und bestätigen;

- Die Öffnungen mit einer Fläche von mehr als/gleich 1,80 m² auswählen, die abgezogen werden sollen, indem man einen Filter in den "Auswahlfilter" mit der Bedingung "Oberfläche des 1. Tür/Fenster >= 1.80" setzt;

Hier ein Video, der die Funktionalitäten der Auswahlfilter darstellt:
video.accasoftware.com/DE/edificius/id28/index.html?idPLV=2343&autoplay=1 [^]

- Berechnen Sie die Öffnungen, indem man dieselbe Preislistenposition und dieselbe Kategorie wie für die Dämmung verwendet;

- Im Editor des Leistungsverzeichnis Modell, die Variable "Fläche der ersten Tür oder Fensters" oder die Variablen "Breite" x "Höhe" verwenden;

- Bevor man den Editor des Leistungsverzeichnis Modell schließt, mittels der Taste +/- bestimmen, ob die Zeile negativ darzustellen und die Position abgezogen werden muss.